重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范GB51035-2014 PVDF管道安裝 ,供大家參考。
電子工業純水系統中采用熱熔焊接施工的 PVDF管道安裝及質量驗收標準:
1、焊接加工應在潔凈度為7級的預制間或潔凈室內進行,每道焊縫應做好相應的記錄及質量檢查,預制完成件的管端應采用潔凈塑料袋密封包裝好。
2、PVDF管道焊接作業人員應具有相應的焊接培訓考核合格證書,作業過程應穿著潔凈服、佩戴潔凈手套。
3、管道焊接應根據管道品牌、直徑采用對應型號的自動或半自動熱熔焊機,焊接操作應符合產品的相關規定。
4、管材、附件密封包裝應完整,在進行焊接加工或現場組裝前不得拆除外包裝。
5、 PVDF材料在裝卸、運輸和堆放過程,不得拋投或激烈碰撞及在鐵質物體上拖、刮;管材、附件存放的環境應防雨、防曬且應堆放平整。
主控項目:
6、料進場時應檢查管材、管件、閥門的外觀、規格尺寸、材質和出廠合格證明文件。
檢查數量:除規格尺寸抽查10%外,其余全數檢查。檢查方法:觀察檢查,尺量和核查相關文件。
7、管道應采用塑料割刀進行切割,切口端面應平整,無傷痕無毛刺。
檢查數量:按數量抽查30%。檢查方法:觀察檢查。
8、管道熱熔焊接應符合下列要求:
1、管道組對錯位允許偏差應為管壁厚度的士10%,組對間允許偏差應為士0.2mm;
2 、應保持熱熔焊接加熱板清潔、無塵;
3、根據管道管徑、管壁厚度及產品的相關規定,準確設置加熱溫度及加熱時間,并應嚴格控制熱熔對口壓力、對接時間、冷卻時間;
4 不同管壁厚度的管道、附件不得對接。檢查數量:按數量抽查30%。
檢查方法:觀察檢查、尺量、核查施工記錄。
9、管道熱熔對接的焊縫,應為均勻的雙重焊道,且雙重焊道谷底應高于管道外表面,高度宜為管壁厚的10%;雙重焊道寬月應按管道壁厚確定,但不得小于2mm。
檢查數量:按數量抽查30%。
檢查方法:觀察檢查,尺量,必要時切下管段檢查。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(suixintao.cn)留言,大家共同探討